菠菜兔兔子 2024-07-25 11:37:20 | 河北省 安裝機電 | 422查看 2回答
利用基礎筏板做接地極和利用獨基做接地極
利用基礎筏板做接地極是不是就不需要計算接地母線了,因為內部都是鋼筋串起來了。但是獨基的話相互不聯通,需要接地母線把各個基礎相互連起來,然后順著接地母線引到豎向接地極。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
理解是沒有問題…實際上還是需要可靠的連接點的
2024-07-25 12:43:48
-
各個“獨基”之間相互不聯通的情況下,要計算接地母線(把各個“獨基”相互之間聯通起來)
圖紙上沒有找到接地母線的,需要詢問設計。
首次提交 2024-09-06 09:36:25 最近修改2024-09-06 09:36:49 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看