李靜 2010-08-01 10:28:27 | 河南省 其他專業 | 2139查看 7回答
框架梁的錨固長度
比如 框架梁端支座是個框架柱 那么他的錨固長度為支座寬-保護層+15d 那個保護層的厚度是減去 梁的保護層25 還是應該減去柱的保護層30? 編輯鋼筋軟件上顯示減去的是梁的保護層厚度 不應該是減去柱的保護層嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁端支座是個框架柱 那么他的錨固長度為支座寬-保護層+15d 那個保護層的厚度是減去 梁的保護層25 ,因為設置保護層是按構件本身的類型設置的。
2010-08-01 10:30:20
-
軟件是正確的應減去梁的保護層
2010-08-01 10:46:28
-
框架梁端支座是個框架柱 那么他的錨固長度為支座寬-保護層+15d 那個保護層的厚度是減去梁的保護層25 。 編輯鋼筋軟件上顯示減去的是梁的保護層厚度而減去柱的保護層,因為算梁的鋼筋就該按梁的盬o(hù)層厚度扣減。
2010-08-01 10:35:54
-
梁的保護層25 還是應該減去柱的保護層30? 梁上的鋼筋應該減去梁的保護層, 什么構件 就減去相應構件保護層
2010-08-01 10:30:48
-
框架梁端支座是個框架柱 那么他的錨固長度為支座寬-保護層+15d 那個保護層的厚度是減去 梁的保護層25 ;因為饲梁的鋼?,所以?yīng)該按照梁的鋼筋保護層計算。
2010-08-01 10:32:02
-
相應的構件軟件會按常規自動減去保護層的 當然你也可以調的
2010-08-01 10:33:21
-
這么說吧,從圖集里來講,框架梁在端支座錨固問題,第一要判斷是直錨還是彎錨,判斷條件為:支座寬大于lae,則彎錨 否則直錨!直錨長度是lae,彎錨是0.4lae+15d和0.5倍支座寬+5d+15d 取最大值。所以說 正規來講 錨固根本不考慮保護層,如果在彎錨情況下 你非得要用支座寬-保護層來施工的話,只能說浪費鋼筋。 保護層厚度是根據抗震等級 混凝土強度 鋼筋直徑在03G101-1里查表得到的~!
2010-08-01 17:01:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看