  • 在給排水計算管道的時候的分界問題

    每組與管道工程量計算的界線:給水以水平管與支管的交接處為界;排水管以存水彎為界。 但是對于這句話我沒理解,沒有搞清楚用水設備和管道的具體劃分,下面是我遇到的一些問題,我用1,2,3等數字標出了幾段管段, 麻煩你各位老師幫我看哈,這些管段要算不?謝謝

    管道工程量

    給排水

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:水平管和立管都要計算,要看干管和支管、立管及設備的高度,要根據實際和常規來計算

    2010-08-01 10:17:57 

  • 用水設備都有一個安裝位置與高度,像水龍頭要算到安裝高度,包括上翻和下翻的管子,地漏之類的下水則算上到干管的距離,而上翻的高度不算。

    2010-07-31 19:02:21 

  • 一般按照設備的第一個法蘭開始分解,法蘭之內為設備部分,其余管道按照給定的系統圖分別計算高度和長度

    2010-08-02 08:05:10 