匿名用戶 2010-07-31 08:26:46 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1090查看 3回答
Lc構造邊緣構件陰影部分以外拉筋布置鋼筋中橫向短筋一般布置不?圖紙上沒有注明橫向短筋該怎么做?
Lc構造邊緣構件陰影部分以外拉筋布置鋼筋中橫向短筋一般布置不?圖紙上沒有注明橫向短筋該怎么做?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納Lc構造邊緣構件陰影部分以外拉筋布置鋼筋中橫向短筋一般布置不?圖紙上沒有注明橫向短筋該怎么做? 答;Lc構造邊緣構件陰影部分以外拉筋布置鋼筋中橫向短筋指的剪力墻的鋼筋的加強拉筋,這個拉筋需要布置在相應的暗柱構件的拉筋中進行輸入,輸入格式為:2A6-150,2表示的拉筋的排數. 答;在暗柱構件輸入時,需要輸入相應的排數,才能正確的計算. 答;是的. 答;圖形的暗柱詳圖中會標注的出的. 答;我知道你說的,你是利用暗柱進行計算出相應的拉筋鋼筋量.
2010-07-31 09:41:39
-
這個是需要布置的 因為該區域在軟件中包含在柱里面 如果級別相同就直接輸入總數,不相同也可以在屬性的其他鋼筋里輸入 墻體不計算柱內的拉筋 如果除去陰影區 未標注其他配筋就可以按照墻的配置進行輸入
2010-07-31 08:42:38
-
Lc構造邊緣構件陰影部分以外拉筋布置鋼筋中橫向短筋按柱中的拉筋規格及間距加入柱內筋
2010-07-31 09:38:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看