918754172@qq.com 2010-07-29 17:17:40 | 河南省 其他專業 | 882查看 4回答
剪力墻上部設框架梁,墻內水平分布筋是否通墻高布置?
剪力墻上部設框架梁,墻內水平分布筋是否通墻高布置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
回答“剪力墻上部設框架梁,墻內水平分布筋是否通墻高布置?" 你好! 是的,墻內水平分部筋應該按通墻高布置。
2010-07-29 21:42:15
-
如果框架梁有側面構造筋就不布置,如果沒有側面構造筋,剪力墻水平分布筋通長布置。依據06G901-1第19頁
2010-07-29 18:06:37
-
框架梁有側面構造筋就不需要布置,沒有就得按水平分布筋的間距布置。
2010-07-30 05:49:19
-
應該通墻布置
2010-07-29 23:36:31