1 2024-07-11 09:41:30 | 廣東省 安裝 | 246查看 1回答
這根藍色的電源線是不是只是模塊的電源線,配電箱出來的是防火閥的電源線?
2024-07-11 09:45:57 補充
消防電
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖一中的藍色線是消防報警系統的直流24電源線,是模塊的電源線。
圖二中紅色方框內的是強電中的防火閥到風機控制箱的線,其作用是超過280℃時聯動關閉風機。
二者分屬不同的系統,完全沒有聯系。
2024-07-11 13:52:23
-
各位大師們,防火門監控系統中的電源線連接到監控分機,這條電源線是那個配電箱布置的
-
配電箱系統圖里這根出線是不是連接的70讀防火閥還是180度的?火
火災系統圖里70°防火閥并沒有電源線進線,180度防火閥那根電源線是不是只是模塊的電源線?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看