    請問1.這個配電箱上邊的UPS電源和有源電力濾波器是在配電箱外邊嗎?2.他們的電纜線都是從配電箱出來的嗎?3.UPS電源第三路線是接到什么地方?4.絕緣故障儀和絕緣故障評估儀接線用算嗎?如果用算,是畫到末端電源那里嗎?配電箱

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

    1. UPS電源你看下弱電智能化系統,一般再智能化的弱電機房內安方,強弱電只用計一個就行了

    2. 有源電力濾波器是設備外,就近安裝;

    3. UPS電源引導這個ATJZ箱子的,源電力濾波器電纜引導配電箱這部分要廠家安裝,可以暫估進去;

    4. 絕緣故障儀和絕緣故障評估儀接線應該是火災或者弱電智能化系統里的,你可以看對應弱電或者火災系統圖