斯嘉麗 2024-07-01 15:48:06 | 江西省 安裝 | 210查看 3回答
安裝新手求助,這個地方電線預留怎么考慮呀?
圖片上框起來的藍色部分,從AW箱到ALa配電箱,用的線是BV3*16線,那么計算時除了水平和豎直部分,AW箱和ALa都要算長加寬的預留嗎?還是只有ALa要算預留,另外系統(tǒng)圖寫的是沿墻暗敷或者頂板暗敷,這種情況算是什么敷設呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩個配電箱都要計預留
沿墻暗敷或者頂板暗敷:垂直的部分沿墻暗敷,水平部分頂板暗敷
2024-07-01 15:50:03
-
箱體半周長 預留
都是與暗敷2024-07-01 15:48:52
-
箱子半周預留,電纜頭預留,入建筑預留
2024-07-01 15:49:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看