嘻嘻哈哈 2024-06-26 15:14:07 | 四川省 安裝 | 220查看 1回答
分支
各位老師好,請問:兩個T接端子箱那段電纜,最上面那個T接箱是基于下面的T接箱已經分支出去的線再次分支出去的,還是基于A3-P1線路分支出去的呢?該段線路的電纜頭該如何計取呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個回路原則上說,最上邊不需要T接,沒有其它回路了,直接是2AL那個T接2個出來,一個是2AL進線,一個是3AL系統(tǒng)進線規(guī)格,既然畫了,你就按圖算,2樓T接3個頭,3樓2個頭,規(guī)格需要看系統(tǒng)圖截面
2024-06-26 15:28:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看