  • 鋼鋁窗接地在什么情況下計算?

    標高根據圖紙描述,門窗是超過60m以上與均壓帶可靠連接,本樓屋面標高52米,窗體是斷橋鋁,是否計算鋼鋁窗接地?如果計算,是從幾層開始計算?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    根據《 GB5057 建筑物防雷設計規范》 ,第一類,防雷建筑物高于30m時,30m及以上外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接。第二類,防雷建筑物高于45m時,45m及以上外墻上的欄桿、門窗等較大金屬物與防雷裝置連接;第三類,防雷建筑物高于60m時, 60m及以卜外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接。

    綜上,如果是三類防雷建筑,52m是不需要鋼鋁窗接地的。