    拆模時發現一層框架梁與框架柱接觸根部發現四周有水平裂紋,其它柱沒有發現,就一根不知什么原因,和怎么處理
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    拆模時發現一層框架梁與框架柱接觸根部發現四周有水平裂紋: 原因: 1、可能在在澆筑砼前沒有清理雜物。 2.可能是在澆筑的同時振動棒沒有振動密實。 3.可能是因為梁跟柱接觸的地方,鋼筋太密集,石頭下去的少,下去的水泥漿比較多。這樣待砼達到強度后,因收縮問題,導致熱張冷縮不均勻,引起開裂。 4.也有可能是因為模板拆早了,也是容易出現這些問題。 一般來說開裂不大,拆出模板之后及時澆水養護就沒有問題了的。。 在工地這些問題也是常見問題,應該不會影響結構受力。

    2010-07-23 22:18:31 

  • 可能是梁底的框架柱施工縫處沒有清理干凈造成的 該部位可能有木屑等垃圾 沿縫處開V型槽后修補

    2010-07-23 22:08:52 

  • 摸點水泥砂漿在面上就行了

    2010-07-24 08:41:16 

  • 剔鑿后,用高一級的膨脹混凝土澆筑

    2010-07-24 08:36:59 