  • 關于非框架梁上部鋼筋的問題,謝謝.

    (1)當非框架梁端部左支座鋼筋同架立筋直徑相同時,軟件是按通長至右支座負筋處+個搭接,請問這個計算方法在哪里有說,我在圖集上怎么找不到啊。謝謝 (2)當非框架梁中間支座大跨的1/3大于小跨時,小跨是按通常筋算的,結合第一個問題,那我端部左支座和架立筋的長度應該怎么計算?規定又在哪本圖集的哪頁?謝謝 (3)梁不同直徑鋼筋搭接,是取較小直徑,在03G101 的第幾頁 謝謝! 問題多了點..積分用的就13分了,幫幫忙!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、目前雖無任何資料表明此算法有據可循,但是軟件這種算法也不是沒有道理。架立筋只是構造配筋,其直徑取12即可滿足《混凝土結構設計規范》第10.2.15條的全部要求,而支座負筋一般會大于這個值(不乏有特殊情況),可以說架立筋與負筋直徑相同,其可能不再適合稱為架立筋了,這種做法可能更符合通長筋的意義(詳03G101-1圖集第24頁:通長筋可謂相同或不同直徑采用搭接連接、機械連接或對焊連接的鋼筋)。 2、中間支座處大跨的1/3大于小跨,根據平法左右不同時取較大的規則,小跨應通長布置,這個毋庸置疑。如果此時小跨還有不同的支座信息,那明顯屬于設計者的疏忽,這屬于圖紙有誤,應咨詢設計。 3、不同直徑搭接取較小直徑,可見03G101-1圖集第34頁,左下【搭接長度】右側的注。

    2010-07-24 10:32:10 

  • 這些不用另外規定,按03G-101就是這樣的