張?/span> 2024-06-14 16:45:32 | 河北省 土建裝飾 | 527查看 2回答
求樓梯間抹灰鋼絲網規格的規范,郵箱728849978@qq.com
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙設計要求
2024-06-14 16:48:08
-
根據《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》,不同材料基體交接處表面的抹灰應采取防止開裂的加強措施,但未明確規定樓梯間及通道墻面是否需要滿掛鋼絲網。而《建筑抗震設計規范》規定樓梯間和人流通道的填充墻應采用鋼絲網砂漿面層加強,以防止砌體砸傷逃生人員,增強墻體的穩定性,保障人們的生命安全。
摘要由作者通過智能技術生成
有用
關于建筑工程中樓梯間以及人流通道的填充墻是否需要滿掛鋼絲網的問題,我們需要深入探討一下相關的規范依據。
圖一:樓梯間及人流通道的填充墻
首先,根據《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》第13頁4.2.4條的規定,不同材料基體交接處表面的抹灰,應該采取防止開裂的加強措施。如果采用加強網,加強網與各基體的搭接寬度不應小于100mm。然而,關于樓梯間及通道墻面是否需要滿掛鋼絲網,裝飾裝修工程質量驗收規范并未作出明確規定。
圖二:樓梯間及人流通道的填充墻
然而,在《建筑抗震設計規范》第164頁13.3.4條第5項中,規定樓梯間和人流通道的填充墻,應采用鋼絲網砂漿面層加強。
圖三:樓梯間及人流通道的填充墻
因為對于房屋建筑工程來說,樓梯間及人流通道填充墻在地震時是人員逃生的唯一通道,如果未防止樓梯間填充墻砌體砸傷逃生人員,應按照《建筑抗震設計規范》要求,樓梯間及人流通道填充墻應滿掛鋼絲網。這樣一來,不僅能增強墻體的穩定性,還能為人們的生命安全提供有力保障。
2024-06-14 16:49:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看