默默 2024-06-13 09:36:19 | 廣東省 安裝 | 364查看 2回答
接閃網
1、暗裝接閃網,屋面現澆板內單根(或總截面)≥?12鋼筋是套C4-9-25均壓環敷設 利用梁內鋼筋;還是C4-9-25均壓環敷設 利用梁內鋼筋;或者C4-9-26避雷網安裝 沿混凝土塊敷設?
2、C4-9-26避雷網安裝 沿混凝土塊敷設及C4-9-27避雷網安裝 沿折板支架敷設如何區分
2024-06-13 11:00:18 補充
1、暗裝接閃網,屋面現澆板內單根(或總截面)≥?12鋼筋是套C4-9-25均壓環敷設 利用梁內鋼筋;還是C4-9-18接地母線敷設 戶內接地母線敷設;或者C4-9-26避雷網安裝 沿混凝土塊敷設?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、因為烂的是“現澆板內鋼筋”,所以套C4-9-25更合理;
2、兩個定額都是根據圖集編制的,區別可以看看圖集《08D800》
首次提交 2024-06-13 10:18:54 最近修改2024-06-13 11:21:09 (修改過1次)
-
如果有避雷網暗敷設的子目,更好。沒有就套(C4-9-25)
平屋頂且有混凝土墩,套(C4-9-26)
波形屋面套(C4-9-27)
2024-06-13 10:33:37
-
接閃桿跟防雷引下線。屋頂接閃帶跟暗敷接閃網是怎么連接的,接閃桿是安裝在接閃帶上面
接閃桿跟防雷引下線。屋頂接閃帶跟暗敷接閃網是怎么連接的,接閃桿是安裝在接閃帶上面么防雷引下線在屋頂是跟暗敷接閃網連接,還是怎么說,給多高有現場圖么
-
請問利用屋面梁板筋做接閃網,接閃網和女兒墻上的接閃帶焊接連通的位置是?
藍色箭頭所指向的接閃網和接閃帶交叉處,是不是每一處都要接通?黃色箭頭所指向的那處有避雷引下線了,還用另外接通嗎?還是說有避雷引下線連通兩者了就不用再另外接通了呢?