wz840282 2010-07-22 20:49:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 3回答
基礎層插筋
問問大家,我基礎層的柱子為什么插筋計算公式為上層冒出長度500mm,而不是基礎層高的1/3啊? 沒有分了.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納露出長度:max{1/3Hn,柱大邊,500},可能該柱的邊長和柱凈高的1/3都小于500mm時,軟件就會自動識別為500mm了
2010-07-22 20:54:33
-
基礎層的柱子為什么插筋計算公式為上層冒出長度500mm,而不是基礎層高的1/3啊? 答:根據03G101圖集的規定:基礎層的插筋計算長度公式,1、露出基礎面500mm,2、1/3柱子的凈高,3、柱的最長邊的邊長,這三個值取最大值作為插筋的外露長度。 可能該柱的邊長和柱凈高的1/3都小于500mm時,軟件就會自動識別為500mm了。
2010-07-22 21:17:18
-
當1/3層高小于500時,用500這個數據。
2010-07-22 20:54:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看