蘭艷媚 2024-06-04 16:43:34 | 江西省 土建裝飾審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 828查看 2回答
江西17定額,計算了綜合腳手架,還需計算滿堂腳手架基本層還是滿堂腳手架增加層?
定額說明:
2.綜合腳手架:
(1)單層建筑綜合腳手架適用于檐高20m以內的單層建筑工程。
(2)凡單層建筑工程執行單層建筑綜合腳手架項目,二層及二層以上的建筑工程執行多層建筑綜合腳手架項目,地下室部分執行地下室綜合腳手架項目。
(3)綜合腳手架中包括外墻砌筑及外墻粉飾、3.6m以內的內墻砌筑及混凝土澆搗用腳手架以及內墻面和天棚粉飾腳手架。
(4)執行綜合腳手架,有下列情況者,可另執行單項腳手架項目:
①滿堂基礎或者高度(墊層上皮至基礎頂面)在1.2m以外的混凝土或鋼筋混凝土基礎,按滿堂腳手架基本層定額乘以系數0.3;高度超過3.6m,每增加1m按滿堂腳手架增加層定額乘以系數0.3。
②砌筑高度在3.6m以外的磚內墻,按單排腳手架定額乘以系數0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌塊內墻,按相應雙排外腳手架定額乘以系數0.3。
③砌筑高度在1.2m以外的屋頂煙囪的腳手架,按設計圖示煙囪外圍周長另加3.6m乘以煙囪出屋頂高度以面積計算,執行里腳手架項目。
④砌筑高度在1.2m以外的管溝墻及磚基礎,按設計圖示砌筑長度乘以高度以面積計算,執行里腳手架項目。
⑤墻面粉飾高度在3.6m以外的執行內墻面粉飾腳手架項目。
⑥按照建筑面積計算規范的有關規定未計入建筑面積,但施工過程中需搭設腳手架的施工部位。
(5)凡不適宜使用綜合腳手架的項目,可按相應的單項腳手架項目執行。
請高手解答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
下列條件:需計算滿堂腳手架
①滿堂基礎或者高度(墊層上皮至基礎頂面)在1.2m以外的混凝土或鋼筋混凝土基礎,按滿堂腳手架基本層定額乘以系數0.3;高度超過3.6m,每增加1m按滿堂腳手架增加層定額乘以系數0.3。
2024-06-04 16:46:18
-
滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m~5.2m之間時計算基本層,5.2m以外,每增加1.2m計算一個增加層,不足0.6m按一個增加層乘以系數0.5計算。計算公式如下:
滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2)/1.2。
2024-06-04 17:47:02