女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問剪力墻在凹形大承臺或筏板超高變高位上插筋長度?

    1、剪力墻在凹形大承臺四周上方,承臺高度超過5m,其中底部厚度是>2m,四周是2m左右"砼墻"圍合。請問剪力墻在凹形承臺插筋長度是伸入到大承臺底還是按墻變高1.5lae處理。 2、剪力墻在筏板變高位上,延變高線分布,筏板厚度>1m,兩筏板變高處截面寬>2m,高差>5m。請問剪力墻插筋長度是伸入到上面的筏板底,還是下面的筏板底。 兩個問題其實差不多,04G101-3,45頁沒有具體說明這種情況。希望各位幫忙一下,具體在哪個規范上有說明墻插筋在深基礎中最多伸入多少?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 我個人認為這樣的大型承臺基礎與筏板基礎相類似 墻縱筋插至承臺底部比較穩妥,如果墻體外側邊與承臺外邊相平或者承臺側面配筋薄弱 就更應該考慮到底部。如果你在不能確定的情況下應該征求設計的意見比較穩妥。 2.有點不理解意思 能否詳細簡潔?

    2010-07-21 00:40:58 

  • 承臺高度超過2m以上,剪力墻插筋伸入承臺長度是中。

    2010-07-21 05:52:46 

  • 這個問題需要問問設計?;蛘呖纯词┕ひ?guī)范。憑我的看法,是達到錨固就可以。

    2010-07-21 06:50:21 

  • 剪力墻插筋可以計算為一個錨固長度。 可以參見03G101-6圖集。

    2010-07-21 06:57:35 

  • 墻的縱向鋼筋應深入到承臺底部并增加15d的錨固。你要注意此節點的做法在工程結算時最易產生爭議的,你的做法一定要經過設計部門簽字認可才行,否則結算審核時他們不承認。

    2010-07-21 08:52:07 

  • 1、剪力墻在凹形大承臺四周上方,承臺高度超過5m,其中底部厚度是>2m,四周是2m左右"砼墻"圍合。請問剪力墻在凹形承臺插筋長度是伸入到大承臺底還是按墻變高1.5lae處理。 答;當基礎板的厚度大于2米時,插筋構造是插入到基礎構件的中部加彎折計算. 2、剪力墻在筏板變高位上,延變高線分布,筏板厚度>1m,兩筏板變高處截面寬>2m,高差>5m。請問剪力墻插筋長度是伸入到上面的筏板底,還是下面的筏板底。 答;是下面筏板的底. 兩個問題其實差不多,04G101-3,45頁沒有具體說明這種情況。希望各位幫忙一下,具體在哪個規范上有說明墻插筋在深基礎中最多伸入多少? 答;你可以查看一下03G101-1平法規則說明,

    剪力墻插筋

    2010-07-21 19:45:28 

  • 1、剪力墻在凹形大承臺四周上方,承臺高度超過5m,其中底部厚度是>2m,四周是2m左右"砼墻"圍合。 我認為剪力墻在凹形承臺插筋長度是伸入到大承臺底,不能按墻變高1.5lae處理。因為不插到基底的話,插筋無法固定,且04G101-3《筏形基礎》圖集的第45頁和06G101-6《獨立基礎、條形基礎和樁承臺》圖集的第66頁和第67頁,其要求是“插至基礎底板底部支在底板鋼筋上”。 2、剪力墻在筏板變高位上,延變高線分布,筏板厚度>1m,兩筏板變高處截面寬>2m,高差>5m。 剪力墻插筋長度大于1.5lae時只需伸入到上面的筏板底就行了。 3、在04G101-3《筏形基礎》圖集的第45頁和06G101-6《獨立基礎、條形基礎和樁承臺》圖集的第66頁和第67頁就規定了墻、柱插筋在深基礎中最多伸入多少。

    板超高

    2010-07-26 16:52:14 

  • 你好,柱墻插筋在基礎中的構造可以參看04G101-3《筏形基礎》圖集的第45頁和06G101-6《獨立基礎、條形基礎和樁承臺》圖集的第66頁和第67頁,其要求是“插至基礎底板底部支在底板鋼筋上”,如果設計沒有指明以上圖集的做法,可以聯系函咨詢設計。

    答疑解惑

    2010-07-21 08:26:19 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題