女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁的原位標注與箍筋關系

    如圖,這是一個6跨梁,但每跨中都有這種情況出現,一跨里邊分成了3節箍筋加密段,兩端的箍筋間距更近!如果增加梁支座,則柱子邊的負筋長度會減小,請教高手如何解決此問題!

    負筋

    問題補充:還有個信息搞忘提供,就是中間段的箍筋間距為A8@100/200(4),所以說,這跨梁是2個箍筋信息

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 先算好加密段幾個箍筋,再輸入如20A10@100/120(2)就可以了。

    2010-07-20 16:13:56 

  • 一跨里邊分成了3節箍筋加密段,在原位標注中,的次梁寬度欄輸入200/200/200,在箍筋加密欄輸入6/6/6。不能增設梁支座。加密箍筋,只有那么輸入。

    原位標注

    答疑解惑

    2010-07-20 16:09:32 

  • 一段梁內如果有N種箍筋配置可以按照間距加長度及A10@200(2)[1500];A8@200(2)[200];無限加 記到給我加分 南天你個哈兒