  • 防雷接地-基礎接地網

    1、哪位大神能幫忙解答一下,這個引下線已經伸到地下1m了,已經接地了,為什么下面又說基礎接地網啊?電不是已經通過引下線傳到地下了嗎?還要這個基礎接地網有什么作用???

    2、引下線需不需要和基礎接地網相連???

    防雷


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 引下線的主要作用是把屋頂的避雷帶、接閃器與建筑基礎連通,雷電到避雷帶后,沿引下線傳到基礎上,由基礎釋放到大地

    2024-05-23 21:50:47 

  • 基礎鋼筋構成的接地網(相當于一大群接地極)

    引下線需要與接地網連接(多處連接)