請問衛生間的給水管必須要套試壓和消毒的子目嗎,還是說明中有說明才需要
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
說明中有就套
2024-05-20 21:31:31
-
定額已包含,不再單套。具體看當?shù)囟~說明.
2024-05-20 21:32:50
-
看設計說明的要求確定的。
2024-05-20 21:33:22
-
一般都要套,如果清單中沒有單獨列項,那么在套管道時就得加上
2024-05-20 22:37:32
-
給水管按規范要消毒沖洗
2024-05-21 05:18:00
-
一、廚房間的給水管,需要打壓沖洗,然后還需要消毒、再沖洗。(包括直飲水管道、飲水機管道、開水爐管道、食堂、餐廳的給水管道)
二、衛生間的給水管,需要打壓沖洗,不需要消毒、再沖洗。(包括中水管道、空調水管道、消防水管道、采暖供回水管道、壓力排水管道)
首次提交 2024-05-21 06:23:46 最近修改2024-05-21 06:31:26 (修改過1次)
-
一般要的,具體按圖紙要求
2024-05-21 08:18:37
-
衛生間給水管是非生活飲用水管,規范不需要消毒,如圖紙要求高于規范則按圖紙要求執行;圖紙設計依據里的驗收規范是最低標準,即使圖紙沒說生活飲用水管要消毒,計價時也是要套消毒子目的。
2024-05-21 08:39:20
-
消毒管道安裝定額未包括可以套,試壓管道安裝定額已經包括了。
2024-05-21 08:40:04