H 2024-05-19 12:19:08 | 河南省 安裝 | 255查看 2回答
如下圖,請教一下防雷接地問題
如圖是公共廁所,只有這兩處標識,第一張是接地網嗎?我按照底標高算一圈長度就可以了嗎?第二張只計算一個接地電阻測試點算一下數量就可以了吧?還需要算接地母線嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖是公共廁所,只有這兩處標識,第一張是接地網嗎【是的】?我按照底標高算一圈長度就可以了嗎【按畫出的線長度計算,是利用基礎內鋼筋的,按規均壓環】?第二張只計算一個接地電阻測試點算一下數量就可以了吧【是的】?還需要算接地母線嗎【要結合是否有引下線,如沒有的要計算】?
2024-05-19 15:42:24
-
第一張是基礎接地平面圖,沿藍色線條的的走向計算長度,因均壓環是考慮兩根圈梁柱鋼筋,而你的截圖說明的是上下兩層鋼筋,說明是上一層兩個,下一層兩跟圈梁鋼筋,所以計算出來的延長米應*2,第二張圖的話計算點位數量即可
2024-05-19 15:54:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看