  • 這個防火閥計算時要算風管嗎?如果要算風管長度計算多少合適

    風管長度計算

    2024-05-17 10:06:36 補充

    請看清楚問題,這個70℃防火閥是只用計算風閥還是風管也要計算,如果要計算風管那么2500*2500的風管要算多長才合適

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 長度計風閥是風閥,風管是風管,計算風管時候需要扣除風管部件風閥的長度。

    2024-05-17 10:01:00 

  • 閥門和風管都需要。 一般超過墻厚即可。

    2024-06-11 16:46:45 