匿名用戶 2010-07-18 16:14:27 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2972查看 4回答
砼標號越小,鋼筋不應該錨固越大,鋼筋量越大嗎?
用GGJ2009做一個很小的工程,東西基本上畫完了,想起來剛開始忘定義砼標號了,回過來定義,發(fā)現(xiàn)當我把砼標號全部改成C20的時候竟然還沒有全部為C30的時候多,不知道是不是就應該是這樣,看看03G101說的應該是砼標號越小錨固越多,鋼筋量越大啊,為什么2009卻弄的越來越少了?還是我理解錯了!請高手回答?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的理解是正確的,混凝土標號越低那么就要求鋼筋在構建內的錨固長度越大。我剛剛試了下,標號20是大于標號30的量的,你看看是不是變化標號后復制到了其他層。 這就不應該了,我們知道大部分鋼筋都是這樣計算,凈長+錨固,凈長沒有變化,然而錨固加大,總量肯定要變大,你再好好檢查下,我這邊變化都是一致的,
2010-07-18 16:30:00
-
混凝土標號不同,鋼筋的錨固值不同,但是不全都是標號越小,錨固的就越長,你可以詳細看看圖集101;好像是C30混凝土錨固值比較大一些。
2010-07-18 16:18:45
-
同意樓上的說法,根據(jù)圖紙及規(guī)范來定義
2010-07-18 16:25:11
-
同意樓的說法
2010-07-18 23:19:01