吳工 2010-07-17 15:28:13 | 廣東省 其他專業 | 722查看 8回答
鋼筋布置問題
1、框架梁與框架梁相交,但是相交處不是支座,那么“相交處的箍筋加密”軟件是否會自動計算?還是要自己輸入(自己手動輸入的話,是在哪里輸入的)? 2、吊筋的數量和直徑是否可以在“計算設置中”統一設置?還是自己單獨輸入? 3、一般情況下,次梁與次梁相交處的箍筋是否要加密?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是主次梁相交,要有次梁加筋,需要兩個辦法都可實現. 一是在原位標注的表格里附加箍筋輸入; 二是在自動生成吊筋里輸入. 自動生成吊筋的條件是主梁要比較次梁高.
2010-07-20 06:32:33
-
1、框架梁與框架梁相交,但是相交處不是支座,那么“相交處的箍筋加密”軟件是否會自動計算?還是要自己輸入(自己手動輸入的話,是在哪里輸入的)? 答:GGJ10.0鋼筋軟件是不能自動計算箍筋加密的,應在計算設置中點擊框架梁,選擇在主次梁相交處增加箍筋一欄輸入根數即可(一般為每冊3根,輸入數字6即可)因為增加箍筋信息隨主梁箍筋信息。 2、吊筋的數量和直徑是否可以在“計算設置中”統一設置?還是自己單獨輸入? 答:GGJ10.0鋼筋軟件的吊筋數量及直徑是不能在計算設置中設置的,應在原位標注中進行輸入吊筋的數量及直徑信息。新版GGJ2009鋼筋軟件有了新的改進,可以自動生成吊筋。 3、一般情況下,次梁與次梁相交處的箍筋是否要加密? 答:一般次梁與次梁相交處是不加密箍筋信息,應看設計圖紙說明及標注,如果有說明,就應該按照設計執行即可。
2010-07-20 07:39:00
-
1、要設置支座才能出現附加箍筋 ,在原位標注 表格輸入法里面可以輸入 2、最新版的鋼筋2009可以統一處理 3、看圖紙設計上是怎么說的
2010-07-18 10:16:20
-
需要自己輸入,在梁的原位標注下面的平法表格中。 吊筋同上。 是否加密按設計要求。 是的,就是按下圖的表格輸入。這是主梁。次梁加筋是在主梁中輸入,不是在次梁中輸入。不會出現你提心的情況。
2010-07-17 15:32:25
-
1、框架梁與框架梁相交,但是相交處不是支座,那么“相交處的箍筋加密”軟件是否會自動計算?還是要自己輸入(自己手動輸入的話,是在哪里輸入的)? 答:不會自動計算,需要直接點需要進行加密的梁選擇“原位標注”出現有線面表格,在箍筋的地方按照圖紙修改箍筋設置就可以加密了。 2、吊筋的數量和直徑是否可以在“計算設置中”統一設置?還是自己單獨輸入? 答:吊筋不能在計算設置中設置需要單獨輸入,其方法和箍筋加密一樣,在調進的位置直接輸入圖紙中的吊筋就可以。 3、一般情況下,次梁與次梁相交處的箍筋是否要加密? 答次梁和主梁是否箍筋加密,按照圖紙所示進行設置,如果圖中沒說明可參見相應圖集03G101圖集進行設置。
2010-07-17 17:21:13
-
1、框架梁與框架梁相交,但是相交處不是支座,那么“相交處的箍筋加密”軟件是否會自動計算?還是要自己輸入(自己手動輸入的話,是在哪里輸入的)? 答;鋼筋軟件10軟件對于沒有設置支座處的箍筋加密不會計算,需要手工輸入,在梁的次梁加筋中進行輸入計算如下圖所示; 2、吊筋的數量和直徑是否可以在“計算設置中”統一設置?還是自己單獨輸入? 答;需要通過梁的原位標注進行輸入,不可以在計算設置進行輸入, 3、一般情況下,次梁與次梁相交處的箍筋是否要加密? 答;對對于瘓梁與次梁相交處的箍筋一般需要加密,
2010-07-17 16:20:41
-
箍筋加密和吊筋都需要自己手工在梁的原位標注下面的平法表格中輸入。
2010-07-17 18:01:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看