nonomori 2024-05-09 11:58:08 | 四川省 土建裝飾預算 | 291查看 1回答
老師們關于衛生間防水的幾個問題想請教一下
1、設計說明中沒有標明地面防水反邊高度,是否按上翻300計算?
2、衛生間墻面節點中說防水做到頂,是算到吊頂高度就可以了嗎?
3、圖中是污水管包管的節點,標注說明防水上翻1m,是指墻面防水高度再加1m是么?
2024-05-09 12:00:10 補充
這個節點的需要上翻1m的防水寬度怎么界定呢?是只計算包管這一部分的么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、可以,不過建議跟設計確認更好;
2、如果說墻面到頂,那就是你這個意思;
3、是的;
4、補充:該節點圖如果是包管節點圖,那么說的就是包管的這一段上翻