楊黎園 2024-05-07 17:54:26 | 河北省 安裝 | 1242查看 6回答
消防管道穿樓板應該設置阻火圈或者鋼套管嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼套管,沒有阻火圈
2024-05-07 17:55:15
-
消防管道一般是鍍鋅鋼管,不需要設置阻火圈,但一般情況需要設置鋼套管。
2024-05-07 17:55:40
-
不需要阻火圈,需要設置一般鋼套管。
2024-05-07 17:56:16
-
鋼套管
2024-05-07 18:06:24
-
鋼管不需要設置阻火圈。
消防管道設計要求保溫的,必須設置套管。
2024-05-07 18:24:52
-
設鋼套管
2024-05-07 18:56:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看