北地丐 2010-07-14 08:45:32 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 689查看 4回答
防水底板遇到條基錨固怎么設置
防水底板遇到條基錨固怎么設置,軟件直接算到條基上面墻的中心線邊了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,目前軟件只能調整板(筏板)遇獨基和樁承臺的錨固設置,板(筏板)遇條基無法解決(軟件默認是按照08G101-5圖集第52頁的錨固構造計算的),建議你在受力筋(筏板主筋)構件屬性中的【長度調整】項中輸入一個負值,這樣變通的保證計算結果正確。
2010-07-14 09:28:55
-
根據設計要求進行設置。
2010-07-14 08:55:02
-
可以在工程量表達式里,設置:選擇凈面積代碼+周長的代碼*立面挽起高度
2010-07-14 08:57:50
-
防水底板遇到條基錨固時首先要看條基是否低于防水底板,如果低于底板就可以采用條基底面積+側面面積(模板面積)工程量代碼來設置處理即可。如果高于防水底板,還按照底板防水面積(底板面積)工程量代碼設置即可,另外考慮高出底板的條基側面積及墻體面積就行了。不妨一試。
2010-07-14 10:07:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看