小溪 2010-07-13 17:35:29 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 2回答
鋼筋算量2009的雙柱獨立基礎中基礎肋梁的配筋處理
在這個雙柱獨立基礎中,其集中標注:基礎肋梁箍筋配筋為B12@150(6) 上下四肢/B12@200(400) 這個應該怎么樣理解的?。?/div>全部回答 (2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納雙柱獨立基礎中,其集中標注:基礎肋梁箍筋配筋為B12@150(6) 代表二級箍筋12的采取150的間距布置,為6肢箍。 上下四肢/B12@200(400) 這個表示獨立基礎頂部和底部均配置二級縱向受力鋼筋12的上部按間距200的布置,下部按間距400的布置縱向受力鋼筋即可。 6肢箍是基礎肋梁箍筋與上下四肢沒有關系 回答:不客氣,這個標注我是結合06G101-6來分析回答你的問題的。你可以自己分析分析
2010-07-13 17:46:45
-
我認為雙柱獨立基礎中,其集中標注:基礎肋梁箍筋配筋為B12@150(6) 代表二級箍筋12的采取150的間距布置,為6肢箍。這是對的。 上下四肢/B12@200(400)是設計標注錯誤,應該咨詢設計單位是否設計標注錯誤,如果設計標注沒錯,應該怎樣理解配筋。
2010-07-14 09:03:25
其他類似問題 查看更多-
在雙柱獨立基礎中,其集中標注:基礎肋梁箍筋配筋為B12@150(6) 上下四肢B12@200(400) 這樣標注應該怎么理解???
-
鋼筋算量中獨立基礎柱插筋圖紙設計彎折100到網片筋,軟件是150怎么修改?
鋼筋算量中獨立基礎柱插筋圖紙設計彎折100到網片筋,軟件是150怎么修改?問題補充:是獨立基礎的柱筋?
-
GGJ2009畫樓梯,我在單構件中輸入樓梯算鋼筋量,但是梯梁,平臺梁,梯柱這些怎么輸入啊,還有就是梯柱的基礎怎么畫,謝謝了
相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助 -