女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 各位老師室外埋地管套什么定額合適?

    1. 套電纜保護管還是電氣配管;

    2. 這兩種定額的分界線是什么;

    3. 有沒有什么依據;

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    大管套電纜保護管

    小管是套電氣配管

    2024-04-23 17:24:53 

  • 套電纜保護管。

    2024-04-23 17:21:59 

  • 電纜保護管一般用根為單位,在進戶部位,電纜保護管有嚴格的工藝做法,如2m長,直徑必須大于**,兩頭打喇叭口等。

    過路埋地保護管一般就是金屬管,與保護管的工藝不太一樣。

    不同的部位套不同的子目。

    2024-04-23 17:34:00 