女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 制冷管道保溫問題

    在冷凝壓力下工作的管道一般不包保溫層,在蒸發壓力下工作的管道需要保溫,這兩種具體指的是哪些管道呢

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 理論上是這樣,冷凝壓力管道溫度本來就低于常溫,保溫確實沒有必要,但是,如果冷凝管道溫度高于常溫,那么還是需要保溫,不然就凍住了,所以這兩個不是絕對的,還有根據不同地區,工作溫度等等綜合考慮才知道是否保溫

    首次提交 2024-04-17 10:55:31  最近修改2024-04-17 10:55:54 (修改過1次)

  • 空調系統冷凝無壓回水有壓,回水管經過冷凝蒸發回到冷水機組是帶壓力的,指的是冷凝排水管道和回水管道

    2024-04-17 16:30:18 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題