qiutianle 2010-07-10 11:22:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3417查看 2回答
懸挑梁端部次梁兩側要增加附加箍筋嗎?
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這主要取決于設計要求。 “設計僅加了一處;但有說明:未標注梁支座處附加箍筋每側3根,通常理解是主次框架梁相交處,主梁在交次梁兩側加箍筋。懸挑的次梁也加嗎?”主梁懸臂還是要加的,根據這個設計要求次梁懸臂就不用加了。 “設計加了一處是挑梁的次梁兩側呀?挑梁箍筋間距是100?!闭f明上有文字說明,對平面上的標注就作為參考,加筋與間距沒有關系,它是在原有間距的基礎上另外加上的,一般是加上后的間距是50mm.
2010-07-10 11:28:07
-
按結構設計總說明并配合平面圖說明設置
2010-07-10 15:08:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看