匿名用戶 2010-07-08 10:32:17 | 廣東省 其他專業 | 665查看 6回答
板負筋的分布筋
圖紙上只有標板負筋與間距,但未注明分布筋大小與間距,請問分布筋該怎么輸入,謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板配筋圖上沒有,就看看結構總說明上有沒有。 如果確實沒有應該有施工單位辦理圖紙會審。 分布筋的常規是a6-200或者是A6-250
2010-07-08 10:43:38
-
負筋分布筋的鋼筋形式在設計總說明,找下設計總說明,肯定有的。
2010-07-08 10:34:04
-
在圖紙結構設計說明中有,如果沒有,可以提出答疑,進行圖紙會審。
2010-07-08 10:48:55
-
分布筋 常規是6的 不過軟件上輸入負筋后 分布筋自動就出來了
2010-07-08 16:11:50
-
設計說明中應該會給出的,找找看
2010-07-09 08:51:08
-
如果當前圖紙上沒有說明的話 可以查看設計總說明 在沒有的話可以跟設計院的商量
2010-07-13 12:18:30
-
圖紙畫負筋的時候有些板是沒有負筋的, 有些板又畫有負筋,那我們在軟夹應該如何畫呢? 這些板受力筋都是有底筋沒面筋的。
-
單向板底筋分布筋怎么在GGJ10中設置????謝謝問題補充:施工中負筋在板角處兩邊垂直交叉部分是要斷掉嗎?
-
請問結構設計總說明所說的,板支座負筋的分布筋是指那種鋼筋,通常樓板的面筋信息在圖紙那里有說明的??
-
板負筋的分布鋼筋根數計算,具體的公式是什么?問題補充:根數有向上取整+1,四舍五入,取整向下取整+1,但是具體取哪一種呢?