李狗蛋兒 2024-04-01 15:22:15 | 河南省 安裝電力安裝算量GQI | 358查看 2回答
接地母線問題
問題1:圖紙中所說的接地干線,是否為接地母線?
問題2:電井內(nèi)通長布置鍍鋅扁鋼,電梯井是否需要通長布置?為什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
為戶內(nèi)接地母線
電梯井圖紙未說明 無需通長 按圖紙布置即可
2024-04-01 15:24:42
-
問題1:圖紙中所說的接地干線,是否為接地母線?
不是,是指電梯豎井接地干線
問題2:電井內(nèi)通長布置鍍鋅扁鋼,電梯井是否需要通長布置?為什么?需要,與接地母線連接
2024-04-01 15:25:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看