王大白 2024-03-28 18:45:38 | 河南省 安裝設計安裝算量GQI | 622查看 2回答
上下噴的前置管道按DN32來還是DN25來
上下噴的前置管道按DN32來還是DN25來
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
DN32----根據GB 50084-2017 自動噴水滅火系統設計規范里面規定,見下面的截圖
首次提交 2024-03-28 18:48:04 最近修改2024-03-28 18:55:03 (修改過1次)
-
是DN25
2024-03-28 23:12:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看