  • 在結構圖里,一層的層高為3.97,在建筑圖里,一層的層高為3米,請問該怎么處理?

    問題補充:結構圖里,一層的底標高為-1,在建筑圖里一層的底標高為0 室內外高差為0.45

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按上述 一層的地面結構層做法厚度為0.97米(包含回填土、地面墊層、防水層、面層等做法厚度),你在算量軟件里標高按建筑圖所示標高 去設置。鋼筋軟件按結構圖所示標高去設置 這樣才能保證 量的準確。

    2010-07-07 11:29:52 

  • 是不是你的圖紙有問題啊,看一下圖紙會審記錄。

    2010-07-07 11:24:52 

  • 導入后修改標高

    2010-07-07 11:25:03 

  • 這是建筑師和結構工程師兩人沒有統一標高,應找設計加以明確。我認為在建筑圖里一層的底標高(即地面標高)應為-0.900 室內外高差為-0.45,一層層高應為3.9m。

    2010-07-07 11:30:30 

  • 按結構設置層高吧!

    2010-07-07 11:26:04 

  • 這個與首層建筑地面標高有關系,結構高度可以超過建筑高度的,室內通過回填土實現的高差。注意查看一下剖面圖紙,可以看到這部分構造

    2010-07-07 12:40:19 

  • 這是圖紙設計人員的問題,要和設計聯系確定層高

    2010-07-07 14:49:02 