小林 2024-03-21 12:31:51 | 江西省 土建 | 221查看 2回答
樁承臺鋼筋數量的問題
5000*5000的樁承臺,底筋C25-100雙向布置;
模型建立后編輯鋼筋發現橫向縱向鋼筋是51*51根,現場是按鋼筋外邊線間距100布置,實際只布置了41*43根。這種情況是要調整什么設置嗎?還是編輯鋼筋根數
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是施工單位偷工減料,鋼筋的排布是按中心線來的
2024-03-21 12:49:17
-
假設現場是:(5000-100×2)÷(41-1)=120,這樣間距已經是遠大于設計的100要求,就是屬于不合格,應該是拆除后按設計要求安裝
為什么規則是需要+1,它的目的才可形成小于或等于設計要求的間距
首次提交 2024-03-21 12:52:33 最近修改2024-03-21 13:07:29 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看