孔怕不行 2024-03-20 17:45:13 | 河南省 土建 | 254查看 4回答
這種位置的放空調的板是按空調板計入還是有梁板計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
空調板
2024-03-20 17:46:15
-
按空調板計入
2024-03-20 17:47:02
-
如果本身就是空調板,最好還是屬性選擇為空調板,方便后期工程量匯總
2024-03-20 17:47:33
-
是空調板計算
2024-03-20 22:29:40
-
雨蓬板在做清單時是按有梁板還是雨篷板。送審把雨蓬的工程量計入有梁板了
雨蓬板在做清單時是按有梁板還是雨篷板。送審把雨蓬的工程量計入有梁板了,我是區分開計入,還是按送審的?我想問一下,為什么送審算的工程量低按送審的來?核算算出的工程量比送審低按核算的?
-
在陽臺底板范圍內的空調板或窗臺算建筑面積嗎?
圖一紅圈內的空調板示意放空調,圖二實心藍色部分是剪力墻,藍色線框是梁和底板,紅圈內這部分的空調板應該按主樓外陽臺計算一半建筑面積,還是不計算?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看