哇哦 2024-03-19 22:38:35 | 河南省 安裝 | 2320查看 2回答
消防電源監控和電氣火災監控系統可以走強電橋架嗎?
1.消防電源監控和電氣火災監控系統可以走強電橋架嗎?
2.這兩個系統都是總線制,那是一個箱子一個回路,還是所有箱子一個回路?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、不可以,單獨走弱電橋架,信號會有干擾
2、消防控制室出來一條線到箱子,然后箱子一條線把后面模塊穿起來
2024-03-19 22:46:17
-
1、與消防橋架路徑相同,當然可以。走強電橋架不可以。
2、總線制是指所有配電箱一個回路(管線)串連。不是一個配電箱一個回路。
2024-03-20 06:34:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看