匿名用戶 2010-07-04 16:29:04 | 廣東省 安裝算量GQI | 1300查看 2回答
排水工程工程量計算問題?
如所附排水系統圖所示: 1、FL-1、2排水立管中的首層管徑為De160、二層為De110,那它們是在二層樓面處采用套管或伸縮節連接嗎?各至的計算長度是否仍為它們對應的樓層高呢?套管或伸縮節不用另外計算工程量吧? 2、UPVC(De160)排水立管與正負零以下的埋地PE(De160)管計算工程量時,是否是以正負零為界。立管底部的彎頭不用另外計算工程量吧,如果計算是按什么材質,UPVC還是PE。 3、衛生間器具存水彎出口至排水立管之間的De75橫向水平管是否按UPVC(De75)計算這段工程量。 4、梯項排至天面的立管管徑是否是De75。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、用變徑連接,以二層為界,有套管或伸縮節另外計算; 2、以地下管的埋深為界,彎頭與接頭等不能另外計算,定額子目已經含有這些零配件; 3、按排水管材施工,工程量看平面所布置的位置計算; 4、從圖片上看是DN100. 建議同一問題,不要重復提問。
2010-07-04 16:32:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看