尤英俊 2024-03-18 11:34:36 | 河南省 安裝預算安裝算量GQI | 736查看 1回答
廣聯達GQI-弱電-橋架配線
問題一:廣聯達GQI-消防弱電從控制室向各個防火分區布置報警線路-用“橋架配線”配線之后在橋架轉彎處是這樣的,請問需要手動修改嗎?
問題二:廣聯達GQI-消防弱電從控制室向各個防火分區布置報警線路,我用設置起點、選擇起點布置,點了設置起點之后,在切換樓層就中止命令了,不能在點選擇起點了?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
轉彎處沒有問題不需要手動修改。
設置起點和選擇起點是兩個命令,切換樓層后,再點“選擇起點”。如果布置不上,檢查下橋架是否未連通。
2024-03-18 11:44:19