大海 2010-07-03 16:03:21 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3285查看 4回答
框架梁下部縱筋貫通或節點柱內錨固
根據03G101-1第54頁框架梁縱向鋼筋構造,梁下部縱筋應在節點柱內斷開錨固。 可在圖紙上有的KL下部縱筋標注在集中標注位置。 第一種情況:在鋼筋抽樣軟件中若在KL集中標注處標注下部縱筋,則計算長度為梁凈長加兩個錨固; 第二種情況:在鋼筋抽樣軟件中若在KL每跨原位標注處標注下部縱筋,則計算長度為每跨梁凈長加兩個錨固。 第一種情況比第二種情況鋼筋量要小得多。 而據標準圖集及規范要求,梁下部縱筋應在節點柱內斷開錨固,是否在鋼筋抽樣軟件中所有KL都應在每跨原位標注處標注下部縱筋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
集中標注里的鋼筋是通長的,原位標注里鋼筋的鋼筋是每跨布置集中標注里未含的鋼筋,按圖布置并算量就對了
2010-07-03 21:51:45
-
在鋼筋抽樣軟件中若在KL集中標注處標注下部縱筋,則計算長度為整梁拉通算凈長加兩個錨固; 在原位標注中分跨標注下部筋,分跨按跨梁凈長加兩個錨固計算 具體標注在哪(集中或原位)看設計,設計怎么標注就怎么算
2010-07-03 16:08:16
-
注意你對圖集的理解有誤,圖集示意的適當下部鋼筋直徑不一致時候要單跨斷開錨入柱內,如果當下部有通長筋時候是要按照通長布置到梁的兩端伸入柱內錨固的 另外糾正樓上說的“并不是原位標注的就一定要斷開錨入柱內,如果各段原位標注有相同直徑鋼筋的時候還是要連續布置,直到直徑變化時候才錨入梁跨的柱內”
2010-07-03 16:14:22
-
你的理解是有偏差的,對于梁的縱向鋼筋遵循的原則就是:能通則通,03G101-1第54頁框架梁縱向鋼筋構造是梁下部縱筋應在節點柱內斷開錨固的節點構造。在圖紙上KL下部縱筋標注在集中標注位置的就是通長計算的,而不是斷開錨固在柱子里的,在有原位標注的情況下才是斷開錨固在柱子里的。具體的情況還是要根據圖紙的設計要求,在軟件中直接輸入即可!
2010-07-03 16:10:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看