匿名用戶 2010-07-01 22:04:21 | 河南省 其他專業 | 1499查看 8回答
斷肢剪力墻與暗柱重合那部分剪力墻可以不畫嗎
斷肢剪力墻與暗柱重合那部分剪力墻可以不畫嗎?直接點上柱子行嗎?鋼筋會少算嗎剪力墻畫到到哪最合適?剪力墻是否畫到端柱的最頭起?剪力墻鋼筋和暗柱的鋼筋重復嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.最好是把墻畫上,因為不只是對水平筋有影響,而且導進圖形算量時如果鋼筋中畫了墻,那么在圖形時,暗柱是可以不導的,直接導墻,這樣腳手架及模板的計算就都是正確的了。 2.把由于剪力墻水平鋼筋計算的特點要求我們將剪力墻鋼筋畫到暗柱的內部,這樣剪力墻鋼筋才會在暗柱內計算錨固長度,如果畫到暗柱的內邊或者沒畫到暗柱內部,這樣鋼筋就在剪力墻內進行封邊。
2010-07-02 10:51:03
-
可以不畫,不過建議你看下實際施工是怎樣的。然后再工程設置里面把設置改成一樣或者接近的設置。從那畫畫到那對鋼筋還是有影響的。你可以對比下
2010-07-01 22:09:41
-
如果你要計算鋼筋,我建議你先畫剪力墻,然后再畫斷肢剪力墻與暗柱。因為剪力墻的鋼筋時通長的,如果你不畫過去,那么鋼筋的量就會少。 但如果你要單純的算混凝土的量,怎么畫都可以,只要封閉了就行了
2010-07-01 22:14:04
-
短肢剪力墻與暗柱重合那部分剪力墻是可以不畫的,直接點上柱子就行,鋼筋不會少算的。剪力墻畫到到暗柱邊最合適,剪力墻是不用畫到端柱的最頭的,剪力墻鋼筋和暗柱的鋼筋是不會重復計算的。因為剪力墻與暗柱是分別定義和畫出的,就是畫重了軟件也不會重復計算。
2010-07-02 06:12:45
-
斷肢剪力墻與暗柱重合那部分剪力墻必須畫上,有暗柱的地方必須要把剪力 墻畫,否則鋼筋就不對
2010-07-03 22:48:09
-
畫這種短支剪力墻結構建議將剪力墻畫到柱子的端頭,這樣處理兩點好處, 1。通過把剪力墻畫到端頭這樣用按墻繪制自適應布置暗柱端柱,提高繪圖速度,同時由于剪力墻位置畫到端頭,保證自適應布置的柱的位置準確, 2..把由于建立墻水平鋼筋計算的特點要求我們將剪力墻鋼筋畫到暗柱的內部,這樣剪力墻鋼筋才會在暗柱內計算錨固長度,如果畫到暗柱的內邊或者沒畫到暗柱內部,這樣鋼筋就在剪力墻內進行封邊。對鋼筋有影響的。
2010-07-02 08:25:53
-
個人意見 一定要畫上去
2010-07-02 16:04:02
-
不用畫,剪力墻直接畫到柱子中心處就可以了。
2010-07-05 10:06:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看