洪海欽 2010-07-01 17:08:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 2回答
是不是暗柱和框架柱在頂層中的錨固不一樣的 ?
是不是暗柱和框架柱在頂層中的錨固不一樣的 ?暗柱的頂層錨固和墻一樣呢?區分了邊角柱后,暗柱錨固還是37D,而框架柱則有區別開來邊柱角柱?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架柱和暗柱在頂層是不一樣的,剪力墻的縱筋和暗柱在頂層的錨固是一樣的,是從板底位置就算一個錨固長度,而框架柱需要判斷端角柱,然后根據鋼筋的位置分別計算錨固長度。
2010-07-01 18:51:36
-
答;暗柱和框架柱在頂層中的錨固是不一樣的,對于框架柱需要進行區分邊角柱,邊角柱的鋼筋需要分開輸入.軟件會自動計算邊角柱的錨固的.你可以參見一下平法規則03G101-1平法圖集.
2010-07-01 17:30:40