消防模塊和輸入模塊是配電箱嗎?總隔離器也屬于配電箱嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
模塊及隔離器都屬于消防器具,不是配電箱
2024-03-05 19:29:26
-
消防模塊和輸入模塊不是配電箱。雖然有些老項目中可能會看到這樣的安裝方式,但依據GB50116-2013《火災自動報警系統設計規范》6.8.2,模塊是嚴禁設置在配電(控制)柜(箱)內的。這是為了防止不同電壓等級造成干擾,保證火災自動報警系統的可靠性。按照規范,建議將模塊按區域集中放置在模塊箱內,這樣也方便檢修。
2024-03-05 19:31:24
-
模塊箱不屬于配電箱。