女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板上無筋區附加鋼筋布置

    我現在正在繪制的圖紙中,板上部大部份都是負筋,結構說明里寫著150板上部無筋區附加A8-200的溫度筋,其余板上無筋區均布置C4-150的鋼絲網片,請問,無筋區的這些鋼筋該怎么布置?會不會自動計算搭接。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我現在正在繪制的圖紙中,板上部大部份都是負筋,結構說明里寫著150板上部無筋區附加A8-200的溫度筋,其余板上無筋區均布置C4-150的鋼絲網片,請問,無筋區的這些鋼筋該怎么布置?會不會自動計算搭接。 答;無筋區域用板受力鋼筋中的"溫度鋼筋"進行布置,軟件會自動計算相應的搭接的,搭接長度是300mm.

    2010-07-01 09:33:28 

  • 同意樓上意見

    2010-07-01 09:37:45 

  • 受力筋屬性更改為溫度筋就可以了

    2010-07-01 09:34:21 

  • 會自動搭接,新建受力筋,把受力筋的類別改為溫度筋即可。軟件會按規范計算拾接。

    2010-07-01 09:37:23 

  • 這個就是要布置溫度筋了,在板受力筋里面新建后該類別為溫度筋就可以了。繪制方法跟繪制板底鋼筋一致。搭接長度可以在計算設置里面調整。板計算設置第六條。

    附加鋼筋

    2010-07-01 09:35:24 