匿名用戶 2010-07-01 09:31:08 | 廣東省 其他專業 | 1615查看 5回答
板上無筋區附加鋼筋布置
我現在正在繪制的圖紙中,板上部大部份都是負筋,結構說明里寫著150板上部無筋區附加A8-200的溫度筋,其余板上無筋區均布置C4-150的鋼絲網片,請問,無筋區的這些鋼筋該怎么布置?會不會自動計算搭接。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我現在正在繪制的圖紙中,板上部大部份都是負筋,結構說明里寫著150板上部無筋區附加A8-200的溫度筋,其余板上無筋區均布置C4-150的鋼絲網片,請問,無筋區的這些鋼筋該怎么布置?會不會自動計算搭接。 答;無筋區域用板受力鋼筋中的"溫度鋼筋"進行布置,軟件會自動計算相應的搭接的,搭接長度是300mm.
2010-07-01 09:33:28
-
同意樓上意見
2010-07-01 09:37:45
-
受力筋屬性更改為溫度筋就可以了
2010-07-01 09:34:21
-
會自動搭接,新建受力筋,把受力筋的類別改為溫度筋即可。軟件會按規范計算拾接。
2010-07-01 09:37:23
-
這個就是要布置溫度筋了,在板受力筋里面新建后該類別為溫度筋就可以了。繪制方法跟繪制板底鋼筋一致。搭接長度可以在計算設置里面調整。板計算設置第六條。
2010-07-01 09:35:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看