雨 2024-03-01 15:46:52 | 河北省 安裝市政機電結算電力算量 | 2487查看 5回答
電力電纜終端頭和接線端子個數是怎么計算的?
4路電纜分別接入相應的落地計量箱內,
進線電纜均為雙根ZR-YJV22-8.7/15kV-3*240交聯聚乙烯電力電纜并聯敷設,
出線電纜為雙根ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*300交聯聚乙烯電力電纜并聯敷設;
我看定額說明每根電纜按兩個電纜終端頭計算
1、電纜終端頭數量是不是進線4*2*2+出線4*2*2共32個電纜終端頭?
2、接線端子是怎么計算的?是和電纜芯數有關系么?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電纜終端頭數量是不是進線4*2*2+出線4*2*2共32個電纜終端頭?
不是的,進線電纜2*2,出電纜也是2*2
2、接線端子是怎么計算的?
是和電纜頭計算一樣的
2024-03-01 15:49:45
-
一根電纜兩個頭,跟芯數沒關系,如果進線是2根,出線2根,就是截面240mm的電纜頭10KV電纜頭4個;300的10KV電纜頭4個,以此類推
首次提交 2024-03-01 15:48:24 最近修改2024-03-01 15:49:43 (修改過1次)
-
每根電纜接入配電箱 一端一個 與芯數沒關系~
2024-03-01 15:48:26
-
1、是的
2、計算電纜頭則不計算接線端子,接線端子一芯一個
2024-03-01 15:49:41
-
反正就是按照一根電纜兩個電纜頭計算就可以了
2024-03-01 16:19:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看