西米格 2010-06-29 17:29:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1145查看 4回答
關于獨立基礎的鋼筋
如下圖,我知道插筋怎么設置,但是請問就下圖,從哪個位置斷,上面的算柱筋,下面的算插筋,是不是從第二階段?我設置的時候是不是只用設置那個彎折部分a=100+6.25*d?箍筋同柱筋,那柱的箍筋是在二階的地方就沒有了,下面的箍筋就是2A8嗎?如果是,那怎么設置呢? 總之就是獨立基礎不會算,請高人指教。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱基截面變化處往上一個搭接(或者設計給定尺寸)為柱的插筋。一級鋼筋時a=100+6.25*d,二級及以上鋼筋a=100,下面的箍筋就是2A8。不用設置,軟件在基礎中是按二個箍筋來計算的
2010-06-29 17:43:36
-
只要你設置好基礎層的樓層高度為正負0.00至基礎墊層的頂?shù)母叨龋浖蜁?huì)自動計算插進的。 彎折的100(一級鋼時加6.25D)和基礎箍筋2A8在計算設置中設置。 但2a8要在計算后修改再鎖定。
2010-06-29 17:47:50
-
定義參數化獨基,輸入獨基底部的配筋信息(總之獨基的鋼筋就是底部的配筋) 插筋也是柱子鋼筋,定義柱子畫上,插筋構件選擇設置插筋,軟件會自己計算插筋長度和基礎內的兩個箍筋(按軟件內置的101圖集計算的,軟件默認的基礎內箍筋就是2個,所以不用修改,插筋在基礎內的彎折長度在計算設置中,直接輸入100)
2010-06-29 18:22:24
-
關于你提到下部2A8個的箍筋,上面的箍筋是從(H+H1)的上表面開始,從你圖上的高度位300,如果箍筋的間距是200那就沒有幾個箍筋了,如果下面你想設箍筋,你把(H+H1)改小就有箍筋了,如果原來(H+H1)為700,箍筋間距是200,你把它改成300,它就增加了2根箍筋。你可試一試。 關于插筋最短的一根要在正負零以上500以上,這個你要看結構規范。
2010-06-29 21:13:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看