匿名用戶 2010-06-28 21:07:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 4回答
在首層板,板標高不同,那墻底標高也要按板標高設置嗎?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻是在梁上或板上畫的,要是梁或板頂標高不同,那墻底標高不是要自已設置? 提問者回復(2010-6-28 21:19:49): 在負一層,有的板頂是1.00米,有的是-0.6米,那在首層畫墻底標高是要自己設置吧,那門距地面高度也要改吧 回答:你只用設梁或板的標高就行了,墻的底標高不用設置,只要隨著層高走就行了,這樣對墻程量計算沒有影響。除非是下邊的墻與上邊的墻不邊續,這個時候要單獨修改。門距地的高度是相對于所建樓層的標高為參照的,只要那個地方的板下沉或上升,都要重新修改。
2010-06-28 22:16:20
-
根據實際施工也是要按照板頂設置墻高度的,所以墻頂標高設置為板頂標高即可,或繪制完畢板構件用平齊板頂功能快速實現 墻底也是一樣的,呵呵
2010-06-28 21:10:36
-
兩種方法1、選擇建立區域 進行畫 2、正常畫 然后修改墻體標高 在墻體屬性值中修改
2010-06-28 21:12:57
-
墻的頂標高和底標高,按相應位置的板標高設置計算的結果就與實際相吻合。對于上下存在有墻連續時,就是不去設置它的總量是沒有影響的。 “在負一層,有的板頂是1.00米,有的是-0.6米,那在首層畫墻底標高是要自己設置吧,那門距地面高度也要改吧”是要分段布置,設置相應段的頂標高。 “墻是在梁上或板上畫的,要是梁或板頂標高不同,那墻底標高不是要自已設置?”底標高不同是要設置的。 “主要是在首層,墻的底標高是隨梁或板標高來設置吧,那在同一條墻上,不要要分好多段來畫墻底標高? 主要是指墻底”那我另外給個建議,如果是沒有下層墻的情況下,就按通長布置墻體,然后在墻的底部分別布置上“墻洞”,那么這層的墻鋼筋就符合實際要求。 另外負一層與首層墻鋼筋規格相同的話,不去設置它們的頂標高和底標高,計算出來的鋼筋與實際也是吻合的。 “負一層與首層是連續的,主要是負一層板的頂標高超出了層頂標高,是問,在首層畫磚墻時,墻底標高是不要自已設置?還有墻上的門距地面高度也要自已設置?”說了半天是砌體墻,這就可以分別設置頂標高和底標高了,門離地高度還是設置一下吧,要不門頂高度超過梁什么,會影響工程量的計算。
2010-06-28 21:13:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看