女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問大家柴油發電機的出線電纜是需要做耐壓試驗和局放試驗?

    高壓電纜

    這根電纜是YJV22-0.6/1KV-4*240

    問題1:FD1是連接發電機組的低壓出線柜,然后與TW5變壓器的母線連接,這是將發電機出線與變壓器的低壓母線連接?

    2.4*240的電纜是高壓電纜?

    3.4*240的電纜是否需要做耐壓試驗和局放試驗?跟10KV的電纜一樣?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    不需要,這些都是低壓電纜,按照規范要求是不需要做耐壓試驗的,只有10KV及以上的電纜才需要

    回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務

    2024-02-19 17:22:03 

  • 不需要。0.6/1kvv是低壓電纜,不需要做局放試驗(高壓電纜才做)。

    首次提交 2024-02-19 17:52:01  最近修改2024-02-19 17:53:03 (修改過1次)

  • 不需要 絕緣 搖測合格即可

    2024-02-19 17:54:34 

  • 不要,低壓

    2024-02-20 08:10:30 