啊和 2010-06-27 18:22:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1126查看 12回答
底板鋼筋搭接
底板鋼筋是雙向雙層通長的,請問鋼筋搭接是按幾米一個接頭,有沒有規范文字依據
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定尺和當?shù)氐亩~都要考慮,然后在“搭接設置”中的“其余鋼筋定尺”中設置即可,注意選擇相應的直徑和級別。
2010-06-28 17:28:18
-
根據當?shù)氐亩ǔ唛L(zhǎng)度的規定來計算,可以在軟件的搭接設置中調整。
2010-07-04 08:49:17
-
看看結構總說明按照什么圖集要求,我們一般8m一個接頭!
2010-06-27 18:24:32
-
鋼筋的搭接一般都是9米計算一個搭接,因為鋼廠生產的鋼筋大部分都是9米的。 很少有12米的。
2010-06-27 18:28:52
-
你可在計算設置的搭接處設置定尺長度。默認10內為8米。10以上鋼筋為10米。
2010-06-27 18:41:47
-
鋼筋的搭接一般都是9米計算一個搭接
2010-06-27 18:43:04
-
看鋼筋的定尺長度。我們這邊出廠是9米一根。
2010-06-27 18:29:20
-
鋼筋的搭接規定在定額章節說明里有的,你可以看看,一般每8米設置一個接頭 不過這些軟件會自動計算的
2010-06-27 18:24:22
-
看當?shù)氐亩~規定,砼結構章節中有詳細說明, 我們河北小于25鋼筋為8米一個接頭,大于25鋼筋不含25,每6米一個接頭。
2010-06-27 18:43:08
-
應該按8米設置一個.現場施工一般都是按圖紙或規范要求施工,鋼筋的搭接是按圖紙的部位要求設置的,比如說基礎的上鐵是在支座,而基礎的下鐵是在跨中的1/3處設置搭接,
2010-06-27 22:57:08
-
鋼筋定尺你可以叫甲方簽下來,浙江地區在03定額混凝土章節里面有說明鋼筋的一般定尺為8m,但甲方及施工單位協定好鋼筋定尺為9m或者12m時那么就按協定的尺寸計算。
2010-06-28 11:26:26
-
根據定額章節說明,一般每8米設置一個接頭;軟件中在【計算設置,搭接設置,其余垂直定尺】,可參考下圖
2010-06-28 11:23:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看